| Пользователь | Сообщение |
|
12:35 09.07.2010
| Главный редактор
| | |
| Member | сообщений 111 |
|
|
Трубы ВЧШГ – кто тянет бестраншейным способом?
|
|
|
15:50 30.07.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
Сообщение редактировано 16:31 – 30.07.2010 пользователем Gonsalez
Мы тянем. Уже зделали несколько объектов Д=300. Сейчас планируем Д=400 и Д=500. Трубы до 300мм можно брать у "Свободный сокол" соидинение RJ. Трубы больших диаметров в Европе Buderus соидинение BLS socket joint.
|
|
|
17:13 01.08.2010
| edutov77
| | |
| Member | сообщений 3 |
|
|
На сайте АО Липецкого металлургического завода "Свободный Сокол" можно скачать руководство по прокладке подземных трубопроводов ВЧШГ способом ГНБ.
Для тех кому интересно вот ссылка: http://www.svsokol.ru/download…../file7.pdf
|
|
|
17:55 02.08.2010
| Главный редактор
| | |
| Member | сообщений 111 |
|
|
Спасибо, уважаемый edutov77 за ценную информацию! Мы уже отослали ссылку на эту ветку всем нашим Twitter-подписчикам: http://twitter.com/hdd_drilling
|
|
|
13:00 20.08.2010
| all202
| | |
| Member | сообщений 37 |
|
|
чугунину тянете в грунте или в футляр??? это две большие разницы.
|
 |
недалекое будущее… кроме коммуникаций на твоем пути может быть пилотка коллеги… http://btk.net.ua
|
|
|
|
13:16 20.08.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
|
00:44 13.09.2010
| gnbbrok
| | |
| Member | сообщений 199 |
|
|
Gonsalez, слыхал про Ваш чугунный опыт, молодцы!
|
|
|
02:31 13.09.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
Спасибо! Было сложно только первый раз, но это так всегда))))) Потом легче и приятней))
|
|
|
02:44 13.09.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
Если с точки зрения ГНБ, то можно отметить несколько фактов:
Плюсы:
- в силу меньшей "плавучести" заходит с меньшими нагрузками чем ПЕ;
- плеть места занимает меньше ( плетью не тянули, добавляли в приямке по трубе);
- соединяется быстрее чем оператор меняет штангу, на скорость затяжки не влияет:
Из минусов:
- в силу размера раструба, надо больший расширитель ( труба Д=326, раструб Д=406, расширитель надо 520, а не 420) – больший расход раствора;
- трудоемкость на момент затяжки (экскаватор + 3 чела для стыковки плети)
- стоимость
- некоторые ограничения по пилотному бурению.
|
|
|
16:04 29.09.2010
| hop
| | |
| New Member | сообщений 2 |
|
|
Сообщение редактировано 09:04 – 30.09.2010 пользователем Наблюдатель
Коллеги! Кому требуется техническая информация по трубам ВЧШГ, прошу обращаться! Эти трубы есть у нас на складе в Киеве!
|
|
|
16:03 30.09.2010
| hop
| | |
| New Member | сообщений 2 |
|
|
Интерекст поможет технической информацией о трубах ВЧШГ.На складе есть наличие трубы.
|
|
|
10:10 22.10.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
Сообщение редактировано 17:52 – 22.10.2010 пользователем Gonsalez
Нашей компанией на этой неделе был выполнен участок водопровода из труб ВЧШГ D=200мм. длинна участка составила L=312м.
Поздравляем себя любимых с очередным рекордом по ГНБ трубами ВЧШГ в Украине)
|
|
|
17:29 02.11.2010
| Gonsalez
| | Киев, Украина | |
| Member | сообщений 88 |
|
|
Чтож…. Вчера мы затянули еще одну трубу ВЧШГ Д=300мм. Длинна участка составила Д=222м.
|
|
|
22:48 14.12.2010
| 6yrilshik
| | |
| New Member | сообщений 2 |
|
|
Да смотрю только мы пока тянем чугун все же мы молодци!!!!!
|
|